文档名:交接试验中GIS内避雷器持续电流测量方法的改进
避雷器的持续电流指的是在持续运行电压下流过避雷器的电流.当避雷器内部受潮时,其持续电流会增大,当避雷器电阻片存在老化缺陷时,持续电流中的阻性电流所占的比例会明显偏大.因此,在避雷器投运前,必须对避雷器进行持续电流测量.本文研究了现有的GIS内避雷器持续电流的测量方法,对其不足之处进行了分析,并做出了改进,提出了一种新的GIS内避雷器持续电流的测量方法,适用于避雷器投运前的交接试验.
作者:于跃李健
作者单位:国网连云港供电公司,江苏连云港222000
母体文献:2016年江苏省城市供用电学术年会论文集
会议名称:2016年江苏省城市供用电学术年会
会议时间:2016年10月1日
会议地点:南京
主办单位:江苏省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM5
关键词:避雷器 持续电流 测量方法 交接试验
在线出版日期:2020年5月31日
基金项目: