文档名:降压运行下±500kV直流输电线路山火闪络特性研究
架空输电线路下方发生山火时,山火通过高温气体、带电粒子、灰烬颗粒等多种形式使导线对地间隙绝缘强度显著下降,容易引起直流线路闪络甚至闭锁.近年来,直流输电线路多次出现山火引起的闪络、闭锁故障,严重影响了直流输电线路的安全稳定运行.本文利用有限元方法构建三维静电场模型,开展了山火条件下±500kV直流输电线路降压运行时闪络风险特性研究.研究结果表明,导线-地空间平均电场强度与山火高度呈现正相关趋势.通过采用降压运行方式可以有效降低山火条件下导线闪络风险.当系统运行电压降至50%,山火条件下直流输电线路闪络风险大幅度降低.本文的研究成果可对±500kV直流输电线路防山火工作提供一定的指导.
作者:岳一石 邹妍晖 黄福勇 龚政雄 王成
作者单位:国网湖南省电力公司电力科学研究院,长沙410007国网湖南省电力公司,长沙410007
母体文献:第五届EPTC输电年会论文集
会议名称:第五届EPTC输电年会  
会议时间:2017年11月30日
会议地点:湖北宜兴
主办单位:全国输配电技术协作网
语种:chi
分类号:TM7TM3
关键词:直流输电线路  闪络特性  山火作用  降压运行
在线出版日期:2021年6月15日
基金项目:
相似文献