文档名:基于暂态频率比较的配网单相接地故障定位方法
提出了一种基于暂态零模电流频率比较的配电网单相接地故障定位新方法.该方法借助馈线自动化(FA)平台实现,在线路分段开关处安装馈线终端(FTU)检测零模电流,计算零模电流的暂态分量频率并上报定位主站.主站对各检测点零模电流频率进行分析,根据故障点前后频率差异较大的特征即可确定故障点所在线路区段.通过数字仿真验证了该方法是正确可行的.
作者:张林利 房牧 孙勇 李立生 邵志敏
作者单位:国网山东省电力公司电力科学研究院,山东省济南市250003国网山东省电力公司,山东省济南市250001
母体文献:2015年配电网接地技术与故障处理研讨会论文集
会议名称:2015年配电网接地技术与故障处理研讨会  
会议时间:2015年6月10日
会议地点:北京
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:
关键词:配电网  故障定位  零模电流  暂态分量频率