返回列表 发布新帖

基于全网分布式输配系统的供热分户计量新方法——总体设计

11 0
admin 发表于 2024-12-10 15:22 | 查看全部 阅读模式

文档名:基于全网分布式输配系统的供热分户计量新方法——总体设计
本文是研究课题"基于全网分布式输配系统的供热分户计量新方法"的综述.就课题的总体方案构建,节能优势,系统的末端装置,分户供暖家用电器的计量功能,微型齿轮泵的工艺创新,系统的控制决策,以及课题的技术创新评价,社会和经济效益分析进行了概要论述,文章指出供热系统为全网分布式输配系统。与传统循环水泵的设置方法不同,从热源、热力站、楼栋入口以及热用户皆设置有分布式循环水泵,通过接力的方式,实现全网的水力、热力输送功能。视供热系统的规模大小,决定热力站是否设置的取舍:供热系统规模大,设置热力站:否则,不设热力站,其职能由楼栋入口代替。全网分布式输配系统设置末端装置。该末端装置由楼栋入口与分户供暖家用电器组成。楼栋入口主要由小型离心泵和控制器、热表组成,一般放置于楼梯间、地下室或楼外地面。其主要功能是承担热计量的结算点的任务。分户供暖家用电器即“供暖分户计量调控装置”,主要由微型齿轮泵、控制器、温度传感器组成一体化的结构,主要功能是调节、控制室温,计量热用户的供热量。一般安装在每户供暖系统入口处的管井里。热源、热力站和楼栋入口均设置有均压管。均压管的设置,通常具有两个功能:流量均衡和减耦作用。对于楼栋入口,均压管还具有混水功能,借以降低进入散热设备的供水温度。热力站的均压管,对于混水热力站,起混水功能;对于板换间接连接,可不设置均压管。所有分布式循环水泵,均有自动变速调流量的功能。分布式输配系统,是建立在自动调速这个先进信息技术平台基础上的。没有自动变速技术作依托,所有分布式输配系统的优势都难以体现,这是分布式输配系统与以往的回水加压泵最根本的区别。
作者:石兆玉 杨同球 王伟 夏三华 杨松[5]
作者单位:清华大学四川西南自动化研究所河北通奥节能设备有限公司江西九江志远精密模具有限公司北京自由博创科技发展有限公司
母体文献:2017供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2017供热工程建设与高效运行研讨会  
会议时间:2017年5月1日
会议地点:浙江嘉兴
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU8TU9
关键词:集中供热  全网分布式输配系统  分户热计量  计算方法
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目: