文档名:基于清洁因子的空预器吹灰监控系统开发及应用
针对火电厂空预器严重污染的情况,利用检修机会对脱硝催化剂进行补充更换,控制氨逃逸率在正常范围内,降低硫酸氢铵的生成量。同时通过监测受热面的污染状况,对各受热面的污染量化,并实现可视化。在量化的基础上,改变原吹灰模式,按需吹灰。受热面的灰污状态监测是受热面吹灰优化运行的前提,而清洁因子(CleanFactor)的计算是灰污监测及吹灰的重点和核心。清洁因子是受热面某种特征参数在灰污状态下的实际值和清洁状态下的理想值的比值,可以是受热面的实际吸热量与清洁受热面的吸热量的比值,也可以是实际受热面的传热系数与清洁受热面传热系数的比值,还可以是清洁受热面理想折算压差与实际流动折算压差的比值。利用采集到的锅炉运行数据,通过计算得到空气预热器的清洁因子作为判断进行吹灰的条件。当实时计算的清洁因子值低于临界清洁因子时,对该受热面进行吹灰;当计算值达到或接近清洁状态下的清洁因子时停止吹灰。
作者:胡雪梅聂涛
作者单位:中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司
母体文献:2017热电联产节能减排技术交流研讨会论文集
会议名称:2017热电联产节能减排技术交流研讨会
会议时间:2017年3月9日
会议地点:长春
主办单位:中国节能协会,热电产业联盟
语种:chi
分类号:TM6TK2
关键词:火力发电厂 空预器 吹灰模式 监控系统 清洁因子
在线出版日期:2017年12月8日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.41 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|