文档名:基于风洞试验典型四塔组合大型冷却塔群风效应干扰效应研究
四塔组合会显著改变大型冷却塔的风荷载和风致响应,然而,利用单一指标难以对冷却塔抗风安全性进行全面、客观评价.以实际工程中最典型的串列、矩形、菱形、L形和斜L形五种四塔组合方案为例,基于刚体测压风洞试验获取了冷却塔群表面风荷栽分布.在此基础上,采用数理统计、极值估计、时频分析和有限元计算等技术手段探讨了不同来流风向角下典型四塔组合形式和塔群相对位置对冷却塔风荷栽和风致响应的影响规律.研究过程中系统讨论了包括整体气动力系数、局部风压、荷栽风振系数、极值风压、静风响应、稳定性能和极限承栽力等在内的风效应指标.本文研究成果可为此类大型冷却塔群组合方案选择和抗风设计取值提供参考依据.
作者:王浩柯世堂
作者单位:南京航空航天大学航空宇航学院,江苏南京210016
母体文献:第一届江苏省风工程学术会议论文集
会议名称:第一届江苏省风工程学术会议  
会议时间:2018年1月5日
会议地点:南京
主办单位:江苏省工程师学会
语种:chi
分类号:U44TU9
关键词:冷却塔结构  风荷载  风致响应  干扰效应  抗风设计