针对当前输电线路行波故障测距存在波速不确定性与行波波头到达时间难以准确测量问题,提出了一种基于局部均值分解(LocalMeanDecomposition,LMD)的行波故障测距方法,该方法在传统双端测距线路中间增加一个测量点,利用无故障线段的长度和测量点检测波头时间求出输电线路的行波波速,有效消除波速对测距精度的影响;并利用LMD算法对行波故障电流线模分量进行分解,根据分解得到第一个分量PF的瞬时频率曲线的首个频率突变点准确测量行波波头到达时间.基于采用Simulink搭建输电线路仿真模型,将本文行波故障测距方法与小波变换测距、HHT变换测距方法进行仿真对比,结果表明,本文方法测距精度高于小波变换测距、HHT变换测距方法,具有重要应用价值.
作者:刘伟鑫 周松斌 刘忆森 韩威 张宏钊
作者单位:广东省自动化研究所广东省现代控制与光机电技术公共实验室,广东省现代控制技术重点实验室广东工业大学自动化学院
母体文献:2016年广东省测控与计量仪器学术研讨会论文集
会议名称:2016年广东省测控与计量仪器学术研讨会
会议时间:2016年12月1日
会议地点:广州
主办单位:广东省计量测试学会,广东省机械工程学会,广东市仪器仪表学会,广东省测量控制技术与装备应用促进会
语种:chi
分类号:TM7TM9
关键词:输电线路 行波故障测距 局部均值分解 测量精度