基于伺服控制的泡沫比例混合装置研究

11 0
admin 发表于 2024-12-10 14:34 | 查看全部 阅读模式

文档名:基于伺服控制的泡沫比例混合装置研究
为解决新型灭火剂应用于自动喷水灭火系统、室内消火栓系统的专用混合添加设备缺失问题,基于伺服控制技术研制了一种响应速度快、控制精度高、跟随性能好、流量范围宽的新型比例混合装置,新型比例混合装置采用模块化设计,实现了泡沫混合液流量0~200m3/h混合比0.5~6.0%内调整,通过试验验证了其性能参数,混合比精度在≤10%,流量变化量在25m3/h内时响应时间≤2s,扩大了比例混合装置的应用范围、提高应用效果,为开展灭火剂应用于自动喷水灭火系统的研究提供技术支撑,也为对现有比例混合装置进行改进及优化进行必要的探索.
作者:于东兴李毅田立伟
作者单位:应急管理部天津消防研究所天津300381
母体文献:2019中国消防协会科学技术年会论文集
会议名称:2019中国消防协会科学技术年会  
会议时间:2019年12月4日
会议地点:北京
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TG5TQ5
关键词:固定灭火系统  新型灭火剂  比例混合装置  伺服控制
在线出版日期:2022年8月26日
基金项目: