文档名:基于PMV指标的核电站主控室人员热舒适分析
核电站主控室是保障核电站安全运营的重要设施,确保主控室内人员舒适度可有效提升核电站安全系数.基于有限体积法建立了某核电站主控室模型,并使用PMV指标考察主控室内人员舒适度.结果表明主控室内人员舒适性差,人员热感觉偏冷.在此基础上提出提升送风温度、减少送风量和调节送风角度三种方法提升主控室内人员热舒适性,提升送风温度和减少送风量后整个主控室舒适性改善明显,调节送风角度至135°后人员活动区PMV值升高.
作者:王瑜 蒋彦龙 陈玮玮 张小灵
作者单位:南京工业大学城市建设学院,南京210009南京航空航天大学航空宇航学院,南京210016南京师范大学能源与机械工程学院,南京210042
母体文献:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会论文集
会议名称:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会
会议时间:2017年11月1日
会议地点:南京
主办单位:中国勘察设计协会,江苏省制冷学会,江苏省土木建筑学会
语种:chi
分类号:X82TP2
关键词:核电站 主控室 热舒适 送风温度 送风量 送风角度
在线出版日期:2020年6月28日