返回列表 发布新帖

基于PMV指标的核电站主控室人员热舒适分析

11 0
admin 发表于 2024-12-10 13:25 | 查看全部 阅读模式

文档名:基于PMV指标的核电站主控室人员热舒适分析
核电站主控室是保障核电站安全运营的重要设施,确保主控室内人员舒适度可有效提升核电站安全系数.基于有限体积法建立了某核电站主控室模型,并使用PMV指标考察主控室内人员舒适度.结果表明主控室内人员舒适性差,人员热感觉偏冷.在此基础上提出提升送风温度、减少送风量和调节送风角度三种方法提升主控室内人员热舒适性,提升送风温度和减少送风量后整个主控室舒适性改善明显,调节送风角度至135°后人员活动区PMV值升高.
作者:王瑜 蒋彦龙 陈玮玮 张小灵
作者单位:南京工业大学城市建设学院,南京210009南京航空航天大学航空宇航学院,南京210016南京师范大学能源与机械工程学院,南京210042
母体文献:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会论文集
会议名称:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会  
会议时间:2017年11月1日
会议地点:南京
主办单位:中国勘察设计协会,江苏省制冷学会,江苏省土木建筑学会
语种:chi
分类号:X82TP2
关键词:核电站  主控室  热舒适  送风温度  送风量  送风角度
在线出版日期:2020年6月28日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-12-10 13:25 上传
文件大小:
1.02 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表