文档名:机组增容后防止锅炉侧超压的逻辑优化
本文介绍在火电厂高负荷运行状态下锅炉侧超压的问题,并针对存在的问题所采取的优化措施并使问题得到了根本解除.当锅炉侧主蒸汽压力超过26.15Mpa时,触发如下逻辑:当锅炉侧主蒸汽压力超过26.15报警值时给机组负荷指令增加一个前馈。函数关系如下(26.15对应OMW,27.55对应23MW)。当锅炉侧主蒸汽压力超过26.15报警值时给一次风机母管压力设定值增加一个前馈。函数关系如下(26.15对应OKpa,27.55对应-0.3Kpa)。当调节级压力超过20.3Mpa时,闭锁增汽机主控。
作者:邢伟范学文卜宪辉
作者单位:山东华润电力菏泽有限责任公司山东菏泽274000
母体文献:全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十九届年会论文集
会议名称:全国火电600MW级机组能效对标及竞赛第十九届年会
会议时间:2015年6月1日
会议地点:西安
主办单位:中国电力企业联合会,中国能源化学工会全国委员会
语种:chi
分类号:TV7TK7
关键词:火电厂 锅炉设备 机组增容 超压现象 逻辑优化
在线出版日期:2016年5月26日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 2.07 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|