文档名:火检冷却风机控制回路优化
针对电厂运行中由于工作火检冷却风机故障时备用未联锁启动,两台火检风机因失电跳闸,造成锅炉燃烧不稳,MFT保护动作,导致运行机组解列.通过分析找出导致异常发生的原因为火检冷却风机电源、控制回路设计不合理,对此事件所暴露的两台火检风机主回路电源及控制电源通过就地控制柜内接触器搭接的双电源切换回路进行分路改进优化及完善,提高火检冷却风机运行可靠性,确保炉膛火焰检测和监视装置运行正常工作,防止炉膛灭火和爆炸,保证锅炉安全运行.
作者:陈明刚
作者单位:大唐辽源发电厂,辽源136200
母体文献:吉林省电机工程学会2015年学术年会论文集
会议名称:吉林省电机工程学会2015年学术年会
会议时间:2015年11月1日
会议地点:长春
主办单位:吉林省电机工程学会
语种:chi
分类号:TK2TM7
关键词:火电厂 锅炉燃烧设备 火检冷却风机 控制回路 优化设计
在线出版日期:2018年11月22日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 118.47 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|