文档名:混凝土箱型薄壁墩水化热温度场数值模拟分析
为研究大体积混凝土水化热温度特征,防止混凝土早期开裂,以河北省张家口市石门特大桥25号墩6~9m浇筑段为例,对其水化热温度场进行实时监测.以实测水化热温度数据拟合分析,验证了基于复合指数形式的简化计算模型能较好的模拟水化热温升过程.运用ADINA软件模拟水化热瞬态温度场分布并与实测值进行对比分析,并通过该软件模拟分析拆模时间、拆模温度、腹板厚度以及截面尺寸对水化热的影响.研究表明:环境与热工参数选取合理,采用有限元软件ADINA对水化热数值模拟有较高精度;延长拆模时间、拆模时温度越高、腹板厚度越薄,水化热引起的内外表面最大温差值越小;截面尺寸对水化热引起的最大温差值影响较小.
作者:张栋樑张璐焦钒
作者单位:中国建筑股份公司基础设施事业部河北分部,石家庄050093
母体文献:第八届中国建筑技术交流会论文集
会议名称:第八届中国建筑技术交流会
会议时间:2018年9月1日
会议地点:长沙
主办单位:中国建筑股份有限公司
语种:chi
分类号:U44TP2
关键词:桥梁施工 箱型薄壁墩 水化热 瞬态温度场 数值模拟
在线出版日期:2021年8月31日
基金项目: