文档名:混凝土强度及加载速率对RC梁粘结性能的影响
钢筋混凝土结构在服役期间承受弯矩、剪力和箍筋约束的工作状态,考虑该工作状态下钢筋与混凝土粘结性能的研究较少.本文开展了12根钢筋混凝土梁试件的加载试验,研究了混凝土强度(42、57和65MPa)和加载速率(0.5、5、30和300mm/min)对钢筋与混凝土粘结性能的影响.结果表明:混凝土强度和加载速率对试件的破坏模式影响不大,梁试件均发生拔出破坏;当混凝土强度从42增加到65MPa时,试件的粘结强度从9.7显著增加到14.5MPa(增加了50%),粘结应力-滑移曲线下降段斜率随之增大,但残余粘结强度和峰值滑移量变化不大;加载速率对试件的粘结强度、残余粘结强度和峰值滑移量均可产生显著影响,当加载速率从5增加到30mm/min时,试件的粘结强度从8.4增加到10.8MPa(增加了29%);且加载速率从0.5增加到30mm/min可引起试件的残余粘结强度增加45%;加载速率为30mm/min时,试件的峰值滑移量最大(0.67mm).
作者:郭莉吴洁琼金浏杜修力
作者单位:北京工业大学城市减灾与防灾防护教育部重点实验室,北京100124
母体文献:第30全国结构工程学术会议论文集
会议名称:第30全国结构工程学术会议
会议时间:2021年10月1日
会议地点:广州
主办单位:中国力学学会
语种:chi
分类号:TU3TU5
关键词:钢筋混凝土结构 混凝土强度 加载速率 粘结性能
在线出版日期:2022年5月27日
基金项目: