文档名:基于DeST的主动式冷梁系统节能性分析
本文采用DeST计算某办公研发楼全年逐时冷热负荷的方式,对比了该建筑分别选用主动式冷梁系统和常规的风机盘管加新风系统时的全年耗电量,得出了主动式冷梁系统比风机盘管加新风系统全年节电约达12%的结论.
作者:王磊 黄虎 张道明 曹灿峰
作者单位:南京师范大学能源与机械工程学院南京冠福建设工程技术有限公司
母体文献:2016年中国制冷空调工程节能减排新技术研讨会论文集
会议名称:2016年中国制冷空调工程节能减排新技术研讨会
会议时间:2016年5月1日
会议地点:宁波
主办单位:中国制冷空调工业协会
语种:chi
分类号:TU5TD4
关键词:办公建筑 主动式冷梁系统 耗电量 节能效果
在线出版日期:2020年5月31日
基金项目: