文档名:河南天池抽水蓄能电站中压厂用电系统接地方式设计分析
目前国内水电站中压厂用电系统通常采用中性点不接地方式,近年来已发生多起由单相接地故障发展为相间短路故障导致火灾的严重事故.本文结合近年国内水电站中压厂用电系统接地方式研究成果,通过对河南天池抽水蓄能电站中压厂用电系统可研阶段和招标设计阶段的接地方式对比分析,结合电站实际情况,最终确定采取高压厂用变压器低压侧中性点经低电阻接地的形式,确保电站的安全稳定运行.
作者:曹永闯秦连乐徐志壮赵颖宗怀远
作者单位:河南天池抽水蓄能有限公司,河南省南阳市473000
母体文献:中国水力发电工程学会电网调峰与抽水蓄能专业委员会2021年学术交流年会论文集
会议名称:中国水力发电工程学会电网调峰与抽水蓄能专业委员会2021年学术交流年会  
会议时间:2021年11月1日
会议地点:北京
主办单位:中国水力发电工程学会
语种:chi
分类号:TM7X32
关键词:抽水蓄能电站  中压厂用电系统  接地方式  安全运行