文档名:换流站复合外绝缘应用及雨闪事故分析
南方电网辖区共有7回500kV及以上电压等级的直流线路,是国家南方地区“西电东送”的主要通道.早近年来,由于极端天气条件频发,南方地区已有多座换流站陆续发生外绝缘雨闪事故,严重威胁着电力系统的安全稳定运行.本文统计了南方电网直流换流站复合绝缘的应用情况以及2005年以来南方地区换流站发生的外绝缘雨闪事故,并从交直流绝缘子伞形参数的角度分析了伞间距与外绝缘伞裙雨闪的关系.加装辅助伞裙是缓解外绝缘雨闪的有效措施之一.基于标准DL/T1469-2015,本文分析了围脖伞和包覆伞等辅助伞裙加装方式的技术特点和存在的主要问题.统计结果表明,两相邻大(小)伞伞间距不足是换流站发生外绝缘雨闪的主要原因,建议采用伞间距不小于70mm的复合绝缘子伞形,并建议完善辅助伞裙的粘接质量控制和验收方法.
作者:韦晓星黎建平楚金伟夏谷林陈伟
作者单位:超高压输电公司检修试验中心,广州510663
母体文献:中国电机工程学会高电压专业委员会2015年学术年会论文集
会议名称:中国电机工程学会高电压专业委员会2015年学术年会  
会议时间:2015年10月15日
会议地点:西安
主办单位:中国电机工程学会高电压专业委员会
语种:chi
分类号:TM7TM8
关键词:电力系统  复合绝缘子  雨闪事故  辅助伞裙
在线出版日期:2016年5月23日
基金项目: