文档名:寒冷地区风冷热泵机组的实测分析
为评估风冷热泵机组在寒冷地区的实际运行效果,掌握其低温运行特性,本文以遵化市某办公建筑的一台超低温模块式风冷热泵机组为研究对象,进行了为期2周的现场测试.测试结果显示:风冷热泵机组在测试期间运行稳定,平均出水温度为39.3℃,机组平均COP为2.29,在室外温度为-9℃时的能效比仍能保持在2.18.研究结果为促进风冷热泵机组在寒冷地区的应用提供了参考.
作者:冯硕 李德英 王连永 程斌 李岩
作者单位:北京建筑大学,北京100044国建吉通地热能科技有限公司,北京102627
母体文献:2019供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2019供热工程建设与高效运行研讨会
会议时间:2019年4月1日
会议地点:江苏昆山
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU8TB6
关键词:办公建筑 风冷热泵机组 制热量
在线出版日期:2020年11月30日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 2.03 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|