返回列表 发布新帖

含有间歇用汽用户的蒸汽管网运行调节探讨

10 0
admin 发表于 2024-12-10 12:25 | 查看全部 阅读模式

文档名:含有间歇用汽用户的蒸汽管网运行调节探讨
结合南方某分布式能源站向热用户供汽的实际工程,对存在间歇用汽用户系统的运行方式进行了分析,得出蒸汽管网间歇运行是不合理的.在含有间歇用汽用户的系统中,如果采取间歇运行的方式,蒸汽管道发生腐蚀的危险性比较大。恢复正常运行时需要进行暖管,暖管会花费很多人力和时间,并且会产生很多热损失和水损失。在含有间歇用汽用户的系统中,在该用户停用期间,其管道中如果保持一个最小蒸汽流量达到无需暖管即开即用的效果,则到该用户处的蒸汽必须是饱和蒸汽或过热蒸汽,这样在正常用热时,系统才能迅速调整以达到用户生产用热参数。设计条件下,在管径、保温材料和保温厚度一定的前提下,蒸汽管道的散热损失与蒸汽流量无关。能源站出口压力一定时,随着能源站出口温度的提高,间歇用汽用户停用时所需的最小流量随之减小。
作者:燕勇鹏 陈才 赵惠中
作者单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,天津300074中信建筑设计研究总院有限公司,武汉430014
母体文献:2016供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2016供热工程建设与高效运行研讨会  
会议时间:2016年4月1日
会议地点:南京
主办单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司,《煤气与热力》杂志社有限公司
语种:chi
分类号:TU8TK2
关键词:蒸汽管网  间歇用汽  运行模式  散热损失
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目: