文档名:含二氧化碳甲烷在钎焊板式换热器内液化与结霜的实验研究
针对天然气液化流程中广泛采用的板翅式换热器的缺点和不足,如对原料气中水分、二氧化碳(CO2)、硫化物等含量非常敏感,换热通道容易被CO2等固体颗粒堵塞等.本文提出使用钎焊板式换热器来代替板翅式换热器,因其内部结构更简单,固态杂质更难以滞留在流道内,可以大幅提升换热器对原料天然气所含高沸点杂质的容纳能力.本文设计并搭建一套板式换热器测试系统来研究甲烷中CO2杂质含量对换热器内部流阻的影响.实验结果表明,通过板式换热器将含CO2甲烷冷却到110K以下低温,在板式换热器不会发生阻塞的前提下,甲烷中CO2杂质的最高含量被确定在5000ppm到10000ppm之间,远远高于同样规模的板翅式换热器的标准(CO2≤50ppm).另外,本文还设计了固液分离器,并对固态CO2杂质的分离进行了实验测试和分析.
作者:吴纪潭贺天彪巨永林
作者单位:上海交通大学制冷与低温工程研究所,上海200240
母体文献:上海制冷学会2017年学术年会论文集
会议名称:上海制冷学会2017年学术年会  
会议时间:2017年12月18日
会议地点:上海
主办单位:上海市制冷学会
语种:chi
分类号:TE6TB6
关键词:液化天然气  钎焊板式换热器  换热能力  二氧化碳含量  流动阻力
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目:
相似文献