文档名:户外GIS套管导线拉力计算
户外GIS套管在极端天气(风速增大)的气候条件下,是否还能正常地运行,越来越成为业内关注的焦点.本文以套管导线允许的拉力为判断依据,并以印度实际运行的项目为例,通过分析影响套管导线拉力的几大因素,依据相关的标准和规定进行计算,为户外GIS套管的实际应用提供了充分的理论依据和可借鉴的实际案例.
作者:李宝宝
作者单位:厦门ABB高压开关有限公司,福建厦门,361006
母体文献:福建省电机工程学会2018年学术年会论文集
会议名称:福建省电机工程学会2018年学术年会  
会议时间:2018年10月1日
会议地点:福建莆田
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:U6TG1
关键词:气体绝缘金属封闭开关设备  套管导线  拉力计算  风负荷  气体压力