文档名:蝴蝶形钢板墙钢框架自复位结构体系抗震性能试验研究
为进一步研究蝴蝶形钢板墙-钢框架自复位结构体系的抗震性能,考虑蝴蝶板厚度对复位性能及耗能能力的影响,设计了2榀足尺不同厚度蝴蝶形钢板墙的自复位结构试件,并进行低周往复加载试验.根据试验实测数据,对试件的初始弹性抗侧刚度、滞回性能、承载力、耗能能力和复位能力等进行分析.结果表明:蝴蝶形钢板墙-钢框架自复位结构体系能够有效实现自复位功效与耗能能力的协调统一;较厚的蝴蝶钢板通过反向加载提高其抗压强度进而制约相应试件复位性能;两试件层间位移角在达到2%前,残余层间位移角随着厚度递增有所增加,除试件SC-6(6mm蝴蝶板自复位结构试件)拉向外,其余卸载方向残余位移角均小于0.5%,达到中震可修要求,同时大大降低修复难度;当试件层间位移角达到3%时,两试件残余层间位移角较上一级仅略微增加,且试件承载力均处于上升阶段,表明该结构在罕遇地震下依然能够有效控制残余变形且具备抗倒塌性能.
作者:张萍李启才丁志昌孙玉康王伟
作者单位:苏州科技大学江苏省结构工程重点实验室,江苏苏州215011
母体文献:2018陈绍藩先生百年诞辰纪念学术交流会论文集
会议名称:2018陈绍藩先生百年诞辰纪念学术交流会  
会议时间:2018年5月4日
会议地点:西安
主办单位:西安建筑科技大学
语种:chi
分类号:
关键词:自复位结构  蝴蝶形钢板墙  钢框架  抗震性能
在线出版日期:2022年3月9日
基金项目:
相似文献