文档名:弧光接地过电压的分析及限制措施
中国3KV-66KV电网,采用中性点非直接接地方式,发生单相弧光接地时,电弧多次的熄灭和重燃,导致系统等效电容上的电荷多次积累和重新再分配过程,在非故障相必然引起暂态过电压,对于架空线路,过电压幅值一般是3.1-3.5倍相电压,电缆线路,过电压幅值一般会到4-7倍.消弧线圈与小电阻接地方式都已经不适合,以电缆电网为主的用电单位,所以随着科技的不断发展,消弧选线装置一定是发展的必然趋势。应当投人大量人力物力,大力发展消弧选线系统的应用与推广。
作者:孙昌稳
作者单位:唐山三友氯碱有限责任公司河北省唐山市南堡开发区
母体文献:2016广东省建筑电气与智能化年会暨产品展示交流会论文集
会议名称:2016广东省建筑电气与智能化年会暨产品展示交流会  
会议时间:2016年12月15日
会议地点:广州
主办单位:广东省土木建筑学会
语种:chi
分类号:TM7TM8
关键词:电缆电网  弧光接地过电压  工频熄弧  高频熄弧  消弧选线装置