返回列表 发布新帖

洪屏抽水蓄能电站500kV电缆C相本体单相接地故障分析及处理

6 0
admin 发表于 2024-12-10 12:06 | 查看全部 阅读模式

文档名:洪屏抽水蓄能电站500kV电缆C相本体单相接地故障分析及处理
本文针对一起因500kV电缆绝缘屏蔽与铝护套局部电气接触不良导致电缆击穿事件,详细介绍了事件经过、故障处理及成因分析.故障处理后电缆运行情况良好,该电站对事故处理全过程进行了总结,并提出了针对性防治对策,可为行业内相关单位设备运维、改造提供参考.
作者:韩钊周霖轩陈明黎平
作者单位:江西洪屏抽水蓄能有限公司,江西省靖安县330600
母体文献:中国水力发电工程学会电网调峰与抽水蓄能专业委员会2021年学术交流年会论文集
会议名称:中国水力发电工程学会电网调峰与抽水蓄能专业委员会2021年学术交流年会  
会议时间:2021年11月1日
会议地点:北京
主办单位:中国水力发电工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM2
关键词:抽水蓄能电站  高压电缆  击穿现象  故障处理