文档名:核电站主控室环境参数波动原因分析及调控方法研究
通过对比空调系统在不同负荷、不同温湿度设定值工况下的运行参数,给出了环境温度低的直接原因.指出核电站主控室空调系统冷水供水温度和温湿度设定值范围设置不合理是造成空调系统运行调节功能失效、冷水调节阀全开、主控室环境温度低的直接原因.为了合理确定主控室温湿度设定值,对主控室空调系统进行了数值模拟,结果表明:当核电站主控室环境温湿度设定值为(23±1)℃,(55±10)%时,系统全年运行工况可以满足温湿度设定值的控制要求,同时冷水调节阀也运行在开度60%~80%之间.现场测试及运行结果证明:通过该方法,既解决了核电站主控室环境温度低的缺陷,又解决了冷水调节阀始终处于全开状态、耗能过大的问题.
作者:李建维 向香鑫 李安桂 韩欧 吴志宁
作者单位:深圳中广核研究院有限公司西安建筑科技大学阳江核电有限公司
母体文献:第二届全国核电建设暖通空调制冷技术论坛论文集
会议名称:第二届全国核电建设暖通空调制冷技术论坛  
会议时间:2018年11月23日
会议地点:杭州
主办单位:中国建设科技集团有限公司
语种:chi
分类号:TM6TP2
关键词:核电站  主控室  环境温度  环境湿度  参数波动
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目:
相似文献