文档名:国际被动房节能改造的需求和热桥
在欧洲中部,热桥的免费设计一方面被认为能够保证高能源效率,而另一方面被认为损害了自由建设.对于改造,这同样有效.然而,在许多情况下,拆除旧建筑中现存的热桥的行为可能是过度的.因此,热桥系数必须在考虑能量平衡和表面温度仔细检查后得出结论.2016年,被动房研究所发布了关于7个国际气候带深度改造的EnerPHit认证[PHI2016a]的组建标准.这些标准描述了每个气候区不透明建筑构件的要求.问题是,在其他气候区改造热桥的标准是否将和欧洲中部同样高,是否这些热桥对建筑的能量平衡计算具有相似的影响.为了评价热桥在能量平衡方面的影响,被动房设计包里的示例建筑略有调整。假定平屋顶与屋顶女儿墙连接,渗透阳台板进入第一和第二层,假定混凝土门廊屋顶超过第二层的南侧。根据EnerPHit认证的要求,各个气候区都应用了保温厚度的标准。每个气候区也将窗户纳入了EnerPHit标准中。此建筑物的热损失的影响(这将视建筑物的几何形状和情况而异)在寒冷地区的高度保温的建筑中最大。热桥补偿措施在这些气候区进行改造最有意义。可以看出,带有热桥补偿的建筑物非常出色。
作者:JanSteigerMariaChiaraFailla
作者单位:PassiveHouseInstitute
母体文献:中国被动式集成建筑材料技术交流大会暨全国装配式被动房高峰论坛论文集
会议名称:中国被动式集成建筑材料技术交流大会暨全国装配式被动房高峰论坛
会议时间:2017年7月4日
会议地点:上海
主办单位:中国硅酸盐学会
语种:chi
分类号:O17
关键词:被动房 设计策略 热桥系数 技术标准
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目: