返回列表 发布新帖

锅炉安全阀现场调试中的频跳分析与处理

8 0
admin 发表于 2024-12-10 10:23 | 查看全部 阅读模式

文档名:锅炉安全阀现场调试中的频跳分析与处理
配套印度SIL水泥厂余热锅炉(窑尾锅炉)的安全阀,要求按《印度锅炉规范1950》进行热态调试并出具证明书,所有安全阀的噪音要求:离阀门1米处,dB≤85.供需商定按数据表1调试,密封要求按GB/T12243-2005标准.今年四月,由专业人员进行热态调试,为满足噪音要求,安全阀的排放口都安装了消声器,临将结束在调试序号(1)二台阀时出现了频跳,通过微信视频供需双方技术人员进行沟通,对频跳原因逐一分析排除,最终确定是消声器设置不当造成的,从而拆除并重装了经分析计算而选用的小孔喷注型消声器,解决了安全阀的频跳,并提出了消声器设置应考虑的事项.
作者:陈金龙
作者单位:扬中市阀门厂有限公司,江苏扬中212214
母体文献:第七届全国阀门与管道学术会议论文集
会议名称:第七届全国阀门与管道学术会议  
会议时间:2019年10月1日
会议地点:厦门
主办单位:中国机械工程学会
语种:chi
分类号:TM6TM3
关键词:余热锅炉  安全阀  热态调试  频跳分析
在线出版日期:2022年8月19日
基金项目: