火力发电厂的供热机组在冬季供暖过程中,受到电网调峰的需要减负荷或停机,期间无法满足热网供热需求,严重影响供热质量和供热面积,对社会效益造成一定影响.本文探讨在这一时期,利用停机不停炉的运行方式,通过改造旁路系统,为热网提供相应的蒸汽,达到供热效果.在技术上,结合电厂现有条件,增容改造内容主要是进行系统局部阀门和管道改造安装,除焊接工艺和热网加热器安装工艺要求较高外,其他如旁路系统原有路径不变,热力系统改动不大,所以是可行的。在热力系统上,锅炉保持主/再热蒸汽压力11.0/3.7MPa,主/再热蒸汽温度540/540℃参数运行(对应锅炉的蒸汽流量>439t/h的),汽机不进汽,相当于吹管状态。整个热力系统符合要求。通过旁路系统增容改造,实现锅炉向热网加热器供热,是可行的。在理论上,根据锅炉厂、汽轮机厂、热网加热器厂及热力系统等相关资料,结合现场实际勘察,经设计专业人员的系统核算,及热网加热器的承载核算,通过高旁阀及旁路系统增容,利用备用机组锅炉保持运行(即停机不停炉)运行方式,作为特殊时期供热备用热源的改造方案,可以保证安全运行。
作者:马巍陈立伟
作者单位:华润电力(盘锦)有限公司技术部
母体文献:2017热电联产节能减排技术交流研讨会论文集
会议名称:2017热电联产节能减排技术交流研讨会  
会议时间:2017年3月9日
会议地点:长春
主办单位:中国节能协会,热电产业联盟
语种:chi
分类号:TM6TK1
关键词:火力发电厂  热网  应急热源  旁路系统