文档名:关于TN系统中用断路器做短路保护的各级配电线路最大保护长度的研究
本文阐述不同断路器的短路保护灵敏度及不同保护电器情况下计算最长保护长度的单相短路电流类型的选择,用EXCEL编制了相应低压配电设计软件来求短路保护灵敏度及最大保护长度,并给出多级配电线路满足灵敏度下最大保护长度的计算校验设计表格,同时用实例分析其应用.
作者:谢进国蔡永明
作者单位:福建省建筑设计研究院
母体文献:福建省土木建筑学会建筑电气分会2016年会论文集
会议名称:福建省土木建筑学会建筑电气分会2016年会  
会议时间:2016年8月1日
会议地点:福建漳州
主办单位:福建省建筑电气技术协作情报网,福建省土木建筑学会建筑电气分会
语种:chi
分类号:TM7TU3
关键词:建筑电气系统  断路器  短路保护  间接接触防护  最大保护长度