文档名:故障定位仪在杆塔接地网检测中的运用
输电线路接地装置的开挖检查及缺陷处理,一直是输电线路的一项重要工作.线路杆塔接地装置的埋设深度一般为0.6-0.8米,由于常年埋在地下,受环境、气候、土壤、湿度等自然因素以及外力破坏和水土流失的影响,会存在腐蚀、断裂等的问题,需要开挖检查并处理,但由于埋入地下,接地网辐射面很广,很难准确判断接地体的位置,一般凭经验进行开挖,有时付出很大的努力却很难触到接地装置的"真身".所以研制杆塔接地装置检测仪十分重要,将故障定位仪应用到接地网的检测中.此装置的关键点在于根据接地装置为φ10圆钢的金属传播特性选择高频发射器从接地引下线施放一定频率的信号,并采用接收器对地下接地体的位置和埋深进行探测,方便实用.运用此装置进行输电线路接地装置检测工作的优点:1、提高了输电线路接地装置检测的准确性和工作效率;2、简单实用,使用范围广,适用于野外作业;3、不存在凭经验开挖,付出很大的努力却很难找到接地装置的情况;4、可以对接地装置被挖断,锈断等故障进行判断;5、在接地网验收中能简单准确的找到接地体的位置,便于隐蔽工程的验收.
作者:梁介众张霖嘉
作者单位:云南电网有限责任公司,昆明,650000
母体文献:EPTC第六届输电年会论文集
会议名称:EPTC第六届输电年会  
会议时间:2018年11月1日
会议地点:广州
主办单位:全国输配电技术协作网
语种:chi
分类号:TM2TM7
关键词:输电杆塔接地网  故障定位仪  高频发射器  信号接收
在线出版日期:2019年5月21日
基金项目:
相似文献