文档名:谷歌数据中心48V供电技术介绍
随着数据中心需求不断增加,带来的能耗增长飞快,目前数据中心能耗占了全球用电量的2%,预计到2020年,全美国的数据中心耗电量将高达1400亿度电.经比较,谷歌最终选择了48V的电压轨,因为这个电压等级在通信行业得已有广泛成熟勺应用,也有了很好的产业生态,而且非常容易实现很高效率和较低成本的48V整机架式UPS。目前业界领先的48VUPS电源效率可以高达97%以上,且由于在通信行业已广泛应用,48V电源的价格也比较低,此外48V的锂电池也非常普遍在应用。采用48V母线,可以大大降低母排的传输损耗,并可以将机柜的功率扩展到30KW甚至更高,可以很好满足未来的升级扩展需求。
作者:李典林
作者单位:腾讯IDC平台部数据中心规划组
母体文献:2015开放数据中心峰会论文集
会议名称:2015开放数据中心峰会  
会议时间:2015年11月5日
会议地点:北京
主办单位:开放数据中心委员会
语种:chi
分类号:
关键词:数据中心  供电系统  能耗指标