返回列表 发布新帖

关于消防水池与室外消防供水系统设计探讨

13 0
admin 发表于 2024-12-10 09:48 | 查看全部 阅读模式

文档名:关于消防水池与室外消防供水系统设计探讨
针对国家现行消防规范相关条文"供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m.",分析了室外消防系统几种设计方法的优缺点,结合目前国内一些通常做法,总结并提出在各自情况下的适用方式,指出在一个消防水池的保护半径不能覆盖整个被保护区域的情况下,优先考虑采用增设室外加压消防环网方式,当条件许可时也可设置多个消防水池或多个室外消防取水口。通过国内外规范对比发现,国外规范对管道的供水能力要求较高。提示在进行相关设计时,不仅要合理设置水池和室外消防系统,同时也不能忽视管道的供水能力。特别在某些重要建筑的设计中,可以考虑未来发展,适当放大管径。
作者:颜强 罗大林
作者单位:重庆大学建筑设计研究院有限公司,重庆400045重庆大学城市建设与环境工程学院,重庆400045
母体文献:全国第一届消防给水及灭火设施学术会议论文集
会议名称:全国第一届消防给水及灭火设施学术会议  
会议时间:2015年11月1日
会议地点:大连
主办单位:中国土木工程学会
语种:chi
分类号:TU9TU8
关键词:室外消防系统  规划设计  消防水池
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目:
相似文献