文档名:关于三相三线智能表台差的解决方案
生产单位检测合格的三相三线智能表到电力公司检测时计量误差会发生偏差,严重的会引起误差检定不合格,称这种现象为台差.为了解决这个台差问题,生产单位一般通过加严内控标准,留下足够的余量的方式解决,但对表计自身误差要求的提高会同步带来生产成本的上升.研究发现,当检测台体是Y型输出时,智能表内部的电流互感器初级与次级之间的寄生电容差异是引起误差偏移的主因,而不是传统意义上的台体与台体之间的精度差异引起.本文对检测台体在Y型电压输出方式下如何影响三相三线智能表计量误差的原理进行了阐述,提出解决方案并通过实验验证.
作者:胡志刚明晋平张若蒙杜小涛
作者单位:宁波三星医疗电气股份有限公司,浙江315191
母体文献:2017中国智能量测联盟峰会论文集
会议名称:2017中国智能量测联盟峰会
会议时间:2017年11月21日
会议地点:北京
主办单位:中国智能量测产业技术创新战略联盟
语种:chi
分类号:
关键词:三相三线智能表 台差计算 电流互感器 寄生电容 Y型电压输出
在线出版日期:2020年11月30日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 205.4 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|