文档名:高档酒店精装修设计对其自喷系统的影响
高档酒店精装修设计时,由于吊顶设计形式复杂多样,对于自动喷水灭火系统的喷头布置影响较大,进而对于整个自喷灭火系统产生一定影响.本文将从喷头布置、系统流量、喷水强度等方面,对精装修设计对酒店自喷系统的影响进行分析,并提出解决方案.精装设计时,吊顶形式对设计流量有很大影响。通过三个项目的统计,精装设计后的喷头数量约为施工图设计图的喷头数量的1.25倍,定义此数值为精装喷头增加系数。在初步设计及施工图设计时,应将此系数考虑到系统流量设计及设备选型中。客房卧室建议在采用边墙扩展型喷头的同时,在窗前增加2只喷头以满足喷水强度并增加系统安全性。精装的吊顶形式对于喷淋系统供水横干管及支管的直径,以及报警阀的数量也有一定影响。初步设计及施工图设计时,应考虑此影响,基于精装喷头增加系数适当扩大管径,增加报警阀的数量。
作者:王帅
作者单位:柏诚工程技术(北京)有限公司
母体文献:2016中国工程防火技术与灭火救援大会论文集
会议名称:2016中国工程防火技术与灭火救援大会
会议时间:2016年11月1日
会议地点:青岛
主办单位:中国土木工程学会,中国城市轨道交通协会
语种:chi
分类号:TU9TU8
关键词:酒店 自动喷水灭火系统 吊顶形式 喷头数量 喷水强度
在线出版日期:2017年12月8日