文档名:高大连续空间火灾混合通风烟气控制研究
本文采用Pyrosim软件,以南京桥北客运站为对象,开展混合通风在高大连续空间进行烟气控制的适应性研究.采用4MW火源,火源区网格尺寸为0.2m×0.2m×0.2m.结果表明,如果在非中庭顶部设置机械排烟口,其速率或面积过大都会造成烟气层吸穿,但对中庭顶部自然排烟影响不大.随着非中庭顶部机械排烟口排烟量增加,自然排烟口排烟量逐渐减小,直至出现倒灌,且二者呈近似线性关系,拟合优度R2为0.97;无机械补风情况下,自然补风口面积越大,自然排烟量越大,但当补风口面积大于25m2后,自然排烟量不再受影响;自然排烟量随中庭高度增加先增后减.
作者:童艳霍德凯彭俊欢
作者单位:南京工业大学城市建设学院,江苏南京210009
母体文献:2019年全国通风技术学术年会论文集
会议名称:2019年全国通风技术学术年会  
会议时间:2019年12月1日
会议地点:昆明
主办单位:中国建筑学会,中国制冷学会
语种:chi
分类号:TU9TU8
关键词:高大连续空间  通风系统  烟气控制  自然排烟量