文档名:高大空间分层空调冷负荷减小的机理研究
大量研究表明,相比于全室空调,高大空间分层空调的冷负荷更小.但是,他们大多基于两区域或多区域方法分析而存在一定误差,而且忽略了排风的影响.针对这两个问题,本文将以航站楼类高大空间为例进行分析.通过CFD模拟获得高大空间内更为详细的参数分布,并分析排风对负荷的影响,从而根据能量平衡关系获得高大空间负荷减小的规律.结果表明,高大空间分层空调的冷负荷减小机理为,室内存在温度分层使得围护结构传热量减小以及通过排风将项部热量排出.根据该机理,本文提出了三类节能措施,以指导高大空间分层空调系统的设计.
作者:梁超邵晓亮李先庭
作者单位:清华大学建筑学院北京100084
母体文献:2015年全国通风技术学术年会论文集
会议名称:2015年全国通风技术学术年会  
会议时间:2015年8月24日
会议地点:成都
主办单位:中国建筑学会,中国制冷学会
语种:chi
分类号:
关键词:高大建筑空间  分层空调  冷负荷  节能控制