文档名:高压柴油发电机中性点接地方式研究
综述了10kV柴油发电机组中性点接地的各种方式.对10kV柴油发电机组中性点接地电阻值、单相接地故障的短路电流值和保护定值进行了计算.并结合上海中心项目提出10kV柴油发电机组运行策略,以供其他类似项目参考.当系统发生单相接地故障时,短路电流较小时,不足以使高压电阻箱温度报警,也不影响柴油发电机运行,4台柴油发电机按中性点接高电阻接地方式运行。当短路电流较大时,使高压电阻箱温度报警,柴油发电机控制系统控制4台高压交流接触器切除中性点接地的高电阻,4台柴油发电机按中性点不接地方式运行。中性点不接地方式运行时线路零序电流保护灵敏度(后备保护≥1.5)为Km=(IΣc-Icx)/k=(6-0.53)/3≈1.8≥1.5。
作者:钱大勋夏林廖述龙
作者单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海200092
母体文献:上海市建筑学会建筑电气专委会、上海市建筑电气设计技术协作及情报交流网2015年年会论文集
会议名称:上海市建筑学会建筑电气专委会、上海市建筑电气设计技术协作及情报交流网2015年年会
会议时间:2015年8月1日
会议地点:贵阳
主办单位:上海市建筑学会,上海市建筑电气设计技术协作及情报交流网
语种:chi
分类号:
关键词:柴油发电机组 中性点 接地故障 短路电流
在线出版日期:2018年4月20日
基金项目: