文档名:高压SF6断路器储能故障引起合闸线圈烧毁的分析与改进
本文针对某变电站110kV高压SF6断路器,储能触点故障引起合闸控制回路线圈烧毁的原因进行分析,针对某110kVSF6断路器控制回路中的缺陷进行改造,把储能限位开关常开触点,串接到99CN的电机控制回路中,将串接于合闸控制回路中的33HBX继电器常闭触点替换成常开触点,确保了只有在机械部件压住储能限位开关33Hb,即弹簧储能到位后,33HBX继电器动作,才能接通合闸控制回路。同时,增加时间继电器具备了储能信号的报警功能。改造后的断路器合闸控制回路,不仅接线简单可靠,还能帮助运行人员快速判断是否储能,能够有效防止未储能引起线圈烧毁的故障。经改造投运后,该型号断路器二次回路各项指标运行正常,参数测试正确,分合闸时无异常故障发生。
作者:刘煌煌李萌锋张国灿林向宇
作者单位:国网福建省电力有限公司泉州供电公司,福建泉州,362000