覆冰区220kV典型输电线路杆塔反击跳闸率仿真分析

9 0
admin 发表于 2024-12-10 08:54 | 查看全部 阅读模式

文档名:覆冰区220kV典型输电线路杆塔反击跳闸率仿真分析
为了更好的评估山区输电线路杆塔的防雷性能,降低其雷击跳闸率,本文以10mm、15mm、20mm不同冰区的输电杆塔为研究对象,简要介绍了其典型塔型结构,利用电力系统电磁暂态仿真软件(PSCAD)对3种冰区塔型进行仿真分析,计算其反击跳闸率,并从杆塔接地电阻、杆塔高度两个影响因素进行分析研究.结果分析显示:承载覆冰量越大的杆塔,其耐雷水平越大,反击跳闸率越低.杆塔高度越高,接地电阻越大的杆塔,其反击跳闸率越大.
作者:张弦李笑怡唐伟雷伟潘露
作者单位:中国葛洲坝集团电力有限责任公司武汉设计院,湖北武汉430034
母体文献:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2017年工作会议论文集
会议名称:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2017年工作会议  
会议时间:2017年10月12日
会议地点:呼和浩特
主办单位:中国电力规划设计协会
语种:chi
分类号:TM7TM8
关键词:输电线路  杆塔结构  反击跳闸率  仿真分析  覆冰区