某火力发电厂位于8度抗震设防烈度区,该工程采用锅炉钢架与侧煤仓一体化布置结构形式,导致煤仓间头部转运站高度较高.同时,为了解决现场施工场地有限,该转运站采用钢结构;该转运站在两个方向均是单跨布置.根据荷载规范,转运站的荷载又比较大,地震作用力比较大,同时炉后区域有厂区通道,转运站无法在两个方向同时设垂直支撑,导致结构位移及杆件截面均比较大.本文结合电厂整体布局,分析了该转运站布置的结构形式,论证合理的结构选型.首先通过多遇地震分析,得出结构框架沿高度方向的位移、杆件应力等数据,形成位移曲线,论证结构的合理性;最后通过罕遇地震分析,找出结构的薄弱位置,为后续设计提供建议.
作者:陈志卫董绿荷
作者单位:西北电力设计院有限公司,陕西西安710075
母体文献:第七届结构工程新进展国际论坛论文集
会议名称:第七届结构工程新进展国际论坛  
会议时间:2016年8月19日
会议地点:西安
主办单位:中国建筑工业出版社,同济大学,《建筑钢结构进展》编辑部
语种:chi
分类号:
关键词:高位钢结构转运站  多遇地震  罕遇地震  抗震性能