文档名:高寒地区组合式被动太阳房热环境测试研究
我国西部高原地区气候严寒,太阳能资源丰富,被动太阳能利用技术因诸多优点被认为是高原建筑最有发展前景的太阳能利用方式.通过对位于阿坝州若尔盖县实际工程项目——暖巢一号测试,发现采用组合式被动太阳房阶跃控制策略的房间平均温度可以提高2.1℃,白天最高温度可以提高6.2℃,但夜间最低温度提升不明显.室外空气温度在-15.7℃——1℃的情况下,室内平均温度可以达到10.7℃,保温效果显著.测试期间,南外墙部分平均集热效率为0.17,外窗部分的平均集热效率为0.51.组合式被动太阳利用能够较好改善建筑热环境,对于高原严寒地区被动太阳能建筑设计有参考意义,但对于校舍建筑,夜间时段的温度仍需进一步提高.
作者:熊飞 孙晓雨 司鹏飞 王馨 张寅平 戎向阳
作者单位:清华大学建筑技术科学系,北京10084中国建筑西南设计研究院有限公司,成都610042
母体文献:中国建筑学会第十三届建筑物理学术大会论文集
会议名称:中国建筑学会第十三届建筑物理学术大会
会议时间:2018年11月1日
会议地点:西安
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:TU1TK1
关键词:太阳房 热环境 集热效率 高寒地区
在线出版日期:2021年8月24日
基金项目: