文档名:辅助热源容量模型与其对水环热泵运行的影响
为了确定水环热泵系统辅助热源容量模型以及它对运行的影响,论文以循环水为研究对象,利用建筑与机组间的传递关系提出转换能思想,它指出循环水能代替建筑负荷来解决机组因工况转换产生的反向能问题.基于此想法,利用逆推方法确定循环水能量方程并以此为依据建立适用于所用建筑的辅助热源容量模型同时给出38.3~78.5%热负荷的容量范围.以天津办公建筑为案例按热负荷50%、55%与60%选取三种容量方案进行测试,其结果表明:平衡机组与辅助热源能耗可抑制负荷变化产生的系统功率波动降低总能耗;按热负荷55%选取容量方案最合理它对另两种方案节能率为14.4%与4.80%.
作者:于齐东
作者单位:天津大学环境科学与工程学院,天津300072
母体文献:2018供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2018供热工程建设与高效运行研讨会
会议时间:2018年4月1日
会议地点:杭州
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU8TU1
关键词:办公建筑 供热设备 水环热泵 辅助热源容量模型 节能效果
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 3.35 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|