文档名:厂用6kV快切装置手动切换时存在问题分析及建议
厂用6kV快切装置手动并联切换方式并不适用于工作电源与备用电源分别为两个系统的工况.快切装置采用此方式在发电机启机后切换厂用电源时存在环流瞬间过大的问题,快切装置所采工作电源电压亦采用进线电源开关间隔进线PT的电压.本文利用数值及波形图进行分析,建议快切装置所采工作电源电压应取自工作电源进线PT,不建议采用发电机机端PT电压,因为机端电压与厂用6kV母线PT电压存在角度差,即高工变高低压侧的角度差,角度差会导致压差。如进线开关没有PT,建议以后技改曾设工作电源进线PT,因只需一组二次绕组提供给快切装置,成本不高。
作者:郭昂霄冯仁辉潘辉
作者单位:国电吉林热电厂,吉林132021
母体文献:吉林省电机工程学会2015年学术年会论文集
会议名称:吉林省电机工程学会2015年学术年会  
会议时间:2015年11月1日
会议地点:长春
主办单位:吉林省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM6TN9
关键词:汽轮发电机  快切装置  手动切换  技术改造