文档名:超高压运行复合绝缘子检测方法及试验研究
为了评估运行复合绝缘子安全寿命,提高供电可靠性,本文探讨运行复合绝缘子检测方法,并对复合绝缘子进行检测试验研究.从浙江绍兴500kV的姆舜5482线随机抽取复合绝缘子,通过对其进行红外线成像实验和陡波试验研究,运行电压下红外检测部分区域出现异常温升,不能达标;陡波试验被试品未通过陡波试验,伞套被击穿.因此该线路的复合绝缘子需要检修更换.
作者:黄建峰覃金彩刘慧妍许杨勇刘红鑫
作者单位:国网浙江省电力公司检修分公司,杭州311232
母体文献:中国电机工程学会测试技术及仪表专业委员会2015年年会暨电力设备状态检修与故障诊断技术学术交流会论文集
会议名称:中国电机工程学会测试技术及仪表专业委员会2015年年会暨电力设备状态检修与故障诊断技术学术交流会
会议时间:2015年7月8日
会议地点:上海
主办单位:中国电机工程学会测试技术及仪表专业委员会
语种:chi
分类号:TM7TM5
关键词:复合绝缘子 红外线成像 陡波试验 性能测试