文档名:不同型式PVT系统在南京地区应用的全年性能研究
与传统的光伏系统相比,太阳能光伏光热一体化(PV/T)系统不但可以输出电能与有效热量,提高太阳能综合利用率,而且可以降低光伏电池温度,提高光电转换效率.为了获得不同型式PV/T系统在夏热冬冷地区长时间运行性能,本文建立了热管,水冷,热泵三种不同型式PV/T系统的数学模型,搭建相应实验系统验证了模型的准确性,采用数学模型对不同型式PV/T系统在我国夏热冬冷地区典型城市(南京)的全年运行性能进行分析.结果表明:当以发电为主时,热管型PV/T系统能源消耗率最高,其全年总能源消耗率为4.41;当以综合能量收益为主且无温度要求时,水冷型PV/T系统能源消耗率最高,其全年总能源消耗率为23.8;当以综合能量收益为主且有有温度要求时,热泵型PV/T系统能源消耗率最高,其全年总能源消耗率为3.26.
作者:徐亮李舒宏周志豪张小松
作者单位:东南大学能源与环境学院,江苏南京,210096
母体文献:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会论文集
会议名称:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会
会议时间:2017年11月1日
会议地点:南京
主办单位:中国勘察设计协会,江苏省制冷学会,江苏省土木建筑学会
语种:chi
分类号:TU8TP2
关键词:建筑能耗 光伏光热一体化 全年运行性能
在线出版日期:2020年6月28日