返回列表 发布新帖

采用自然对流换热的空气源热泵热水器实验研究

5 0
admin 发表于 2024-12-9 22:24 | 查看全部 阅读模式

文档名:采用自然对流换热的空气源热泵热水器实验研究
本文设计加工了蒸发器与冷凝器均采用自然对流换热的一体式空气源热泵热水器,并通过实验获得了热水器性能随环境温度的变化关系、优化的工质充灌量和毛细管长度,评价了热泵运行对室内温度的影响.研究表明,标准工况下该热泵热水器的能效比达到2.83;环境温度为10℃时,150L水箱中的水从10℃升到55℃,需要约450min;而环境温度为30℃时需要约210min.观察了蒸发器结霜现象,随着热泵运行蒸发温度提升,霜会自行化解;对丝管式蒸发器存在的较明显的压力损失和冷凝水现象进行了分析应对.研究结果为此类热泵热水器的应用提供了一定的理论分析与实验依据.
作者:周岳赵晓玥唐贝茗邓建强
作者单位:西安交通大学化学工程与技术学院,陕西西安710049
母体文献:第十四届全国热泵技术交流会论文集
会议名称:第十四届全国热泵技术交流会  
会议时间:2015年4月1日
会议地点:上海
主办单位:中国制冷学会
语种:chi
分类号:O35TU8
关键词:热泵热水器  自然对流换热  压力损失  冷凝水现象  环境温度