返回列表 发布新帖

侧风环境下散热器塔外竖直布置间冷塔冷却性能的弱化及其改善机制

7 0
admin 发表于 2024-12-9 22:22 | 查看全部 阅读模式

文档名:侧风环境下散热器塔外竖直布置间冷塔冷却性能的弱化及其改善机制
为分析环境自然风对散热器塔外竖直布置间冷塔热力性能的影响,探究夏季间冷塔热力性能改善机理和方法,本文给出了散热器塔外竖直布置间冷塔的三维热力计算模型,并对其准确性进行了分析和验证.结合典型环境自然风,计算分析了其传热核心单元——冷却柱附近局部空气动力场,指出了同一冷却三角内两冷却柱空气动力场、通风量、冷却性能的差异,并引出了空气入流偏离角的概念以衡量环境风所造成的这一差异.基于间冷塔竖直散热器塔外进口空气整流的原理,引出了导风板控风措施.计算发现,导风板一定程度上改善了间冷塔散热器外侧进风口空气动力场,减小了冷却三角的空气入流偏离度,提高了冷却单元的整体冷却性能.
作者:赵元宾孙奉仲李岩
作者单位:山东大学能源与动力工程学院,山东济南250061
母体文献:2016年第六届火电厂空冷(直冷、间冷)机组技术创新发展论坛论文集
会议名称:2016年第六届火电厂空冷(直冷、间冷)机组技术创新发展论坛  
会议时间:2016年7月2日
会议地点:苏州
主办单位:中电电力招标网
语种:chi
分类号:TM6TK2
关键词:热力发电厂  间冷塔  冷却柱  空气动力场  通风量  冷却性能
在线出版日期:2019年8月12日
基金项目:
相似文献