文档名:大管径供热主管线下穿京广铁路防护涵施工工艺
本文就大管径供热主管线下穿京广铁路防护涵施工工艺进行了研究,分析了该工程的概况,总结了该工程的施工流程:开挖基坑→斗浇筑滑板、修筑后背斗→防护涵预制→应力放散→挖孔桩施工→搭设承台顶枕木→架立1100纵梁→穿横抬梁工字钢→挖土顶进→线路检查→防护涵顶进到位→注浆加固→回填道碴→拆除架空设备→线路整改。施工前,应对施工机械(吊车、铲车、挖掘机、装载机、卡车等)进行全面检修,经检查整修合格后方准进入工地开展施工。吊车进行吊装作业时。应做好吊车的防倾覆预案,同时吊车作业时与接触网、电力等带电体保持2米以上的安全距离,确保施工作业安全。顶进施工前,应对顶进设备(顶镐、泵站、顶铁、横隔板、分配梁等)进行全面检查,泵站、顶镐需要加液压油的提前加入液压油,机械零配件需要更换的提前更换;顶铁需要补焊加强的提前进行补焊,确保顶进设备工作性能良好。
作者:高智亮韩志江李建国杨永峰李震龙
作者单位:安阳益和热力有限责任公司,河南安阳455000
母体文献:2017供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2017供热工程建设与高效运行研讨会  
会议时间:2017年5月1日
会议地点:浙江嘉兴
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU8TU9
关键词:防护涵  施工工艺  质量控制