文档名:抽水蓄能电站引水隧洞Ⅲ类围岩化学灌浆防渗补强试验研究
深圳抽水蓄能电站引水隧洞开挖后揭示的断层、裂隙等地质构造岩体质量差,地质条件复杂,为提高增加岩体的均匀性、完整性和抗渗性,提高岩体的弹性模量,必须采用环氧树脂化学灌浆材料进行化学灌浆防渗补强处理.隧洞化学灌浆分为全孔一次灌浆、自上而下、自下而上分段灌浆3种方法进行断层破碎带灌浆试验研究,灌后检查孔压水结果全部小于1Lu,满足设计技术要求.通过对比分析,全孔一次性灌浆从质量、进度和投资都明显优于其他两种方法.本文详细描述了灌浆试验施工工艺情况,并对灌浆成果进行分析,力求对深圳抽水蓄能电站引水隧洞Ⅲ类围岩化学灌浆防渗补强大规模施工提供技术支持.
作者:李发权 刘波 马军峰 苗瞿
作者单位:武汉长江科创科技发展有限公司,湖北省武汉市,430010中国水利水电第十四工程局有限公司,广东省广州市,510800
母体文献:第十七次全国化学灌浆学术交流会论文集
会议名称:第十七次全国化学灌浆学术交流会  
会议时间:2018年11月1日
会议地点:湖北丹江口
主办单位:中国水利学会
语种:chi
分类号:TV7P64
关键词:抽水蓄能电站  引水隧洞  化学灌浆  防渗补强  环氧树脂