文档名:除盐水箱电导率超标分析及处理
火电厂除盐水箱出水电导率超标,通过对仪表系统、除盐水系统、各段水质分析查定,最终确认混床部分阀门内漏是除盐水箱出水电导率偏高的主要原因,其次除盐水箱排空门没有隔离措施、浮顶少许破裂、水箱水放置时间较长对除盐水箱出水电导率也有一定程度影响。运行人员要提高巡视检查质量,发现异常及时查明原因、联系处理,对内漏的反洗进水门、进酸门、出水门进行检修,消除缺陷,对破裂浮顶进行处理,严格执行定期切换水箱运行工作,避免出现水箱中除盐水放置时间过长,在混床出水母管加装一块电导率表,以监督防止混床阀门内漏造成不合格水进入除盐水箱。
作者:李超李小红
作者单位:河南大唐安阳发电厂
母体文献:2015(第六届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2015(第六届)电力行业化学专业技术交流会
会议时间:2015年11月11日
会议地点:成都
主办单位:中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:TK2X8
关键词:火电厂 除盐水箱 电导率 超标现象 故障处理
在线出版日期:2016年5月23日
基金项目:
相似文献