文档名:大连电视塔结构检测与构件修复及置换设计研究
大连电视塔经历1997年火灾后,在后期使用过程中观察到部分钢结构构件发生弯曲,并有逐渐恶化的趋势,在此情况下2010年对电视塔主体钢结构进行了整体变形和构件弯曲的检测,发现构件变形远大于规范要求.在本次检测的基础上,设计了带有伸缩节的置换构件和临时支撑构件,并在采用了结构应力监测措施的条件下对弯曲构件和薄弱部位的共48根环向构件和2根斜向构件进行了置换.置换过程中,置换构件、临时支撑以及相邻两跨的结构应力变化均保持较低水平,仅为25MPa.此后,连续3年对大连电视塔结构整体变形和构件进行了检测,没有发现不良结构整体变形和构件弯曲,进一步证明了此高耸结构的构件修复置换设计的合理性.
作者:梁峰
作者单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海200092
母体文献:中国高耸结构第23届学术交流会论文集
会议名称:中国高耸结构第23届学术交流会
会议时间:2016年7月27日
会议地点:云南大理
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:
关键词:广播电视塔 钢结构 应力监测 置换构件 临时支撑构件
在线出版日期:2016年11月30日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.69 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|